征集码头论坛_LOGO_广告语_名字_征文_歌曲_包装_景观_文创征集网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 350|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

风机盘管及诱导器安装欣赏

[复制链接]

8万

主题

9万

帖子

27万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
274320

灌水之王突出贡献论坛元老优秀版主宣传达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-7 16:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   
风机盘管及诱导器安装
1  范围
    本工艺标准适用于卧式、立式、立柱式的风机盘管和诱导器的标准产品安装工程。
2  施工准备
    2.1  材料要求及主要机具:
    2.1.1  所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
    2.1.2  风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。
    2.1.3  设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。
    2.1.4  电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。
    2.2  作业条件:
    2.2.1  风机盘管、诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。
    2.2.2  建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。
    2.2.3  安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:


预检 → 施工准备 → 电机检查试转 → 表冷器水压检验 → 吊架制安 →  

风机盘管安装诱导器安装 → 连接配管 → 检验         

    3.2  风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。
    3.3  风机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。
    3.4  风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察2~3min不渗不漏。
    3.5  卧式吊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母紧固找平正。
    3.6  诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项目如下:
    3.6.1  各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况;喷嘴不能脱落、堵塞。
    3.6.2  静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;一次风调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置。
    3.7  诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装,并检查喷嘴型号是否正确。
    3.7.1  暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。
    3.7.2  诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。
    3.7.3  诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求。立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm以上空间。卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间。
    3.8  冷热媒水管与风机盘管、诱导器连接直采用钢管或紫铜管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度不大于300mm材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗漏,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。
    3.9  风机盘管、诱导器同冷热媒管连接,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防堵塞热交换器。
    3.10  暗装的卧式风机盘管、吊顶应留有活动检查门,便于机组能整体拆卸和维修。
4  质量标准
    4.1  保证项目:
    4.1.1  风机盘管、诱导器安装必须平稳、牢固。
    检验方法:用水平尺和线坠测量。
    4.1.2  风机盘管、诱导器与进出水管的连接严禁渗漏,凝结水管的坡度必须符合排水要求,与风口及回风室的连接必须严密。
    检验方法:尺量,观察检查和检查试验记录。
    4.2  基本项目:
    风机盘管、诱导器风口连接严密不得漏风。
    检验方法:观察检查。
5  成品保护
    5.1  风机盘管和诱导器运至现场后要采取措施,妥善保管,码放整齐。应有防雨、防雪措施。
    5.2  冬期施工时,风机盘管水压试验后必须随即将水排放干净,以防冻坏设备。
    5.3  风机盘管诱导器安装施工要随运随装,与其它工种交叉作业时要注意成品保护,防止碰坏。
    5.4  立式暗装风机盘管,安装完后要配合好土建安装保护罩。屋面喷浆前应采取防护措施,保护已安装好的设备,保证清洁。
6  应注意的质量问题
    应注意的质量问题见表4-31。
                            常见质量问题及防治措施                  表4-31

序号 常产生的质量问题 防    治    措    施   
1  冬季施工易冻坏表面交换器  试水压后必须将水放净以防冻坏   
2  风机盘管运输时易碰坏  搬运时单排码放轻装轻卸   
3  风机盘管表冷器易堵塞  风机盘管和管道连接后未经冲洗排污,不得投入运行以防堵塞   
4  风机盘管结水盘易堵塞  风机盘管运行前应清理结水盘内杂物保证凝结水畅通

7  质量记录
    7.1  空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表。
    7.2  自检、互检记录。
    7.3  预检工程检查记录单。
    7.4  进场设备检验记录表。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享
征集码头网http://www.zhengjimt.com/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|征集发布|征集码头 ( 皖ICP备2021000921号-1 ) 

GMT+8, 2024-11-28 01:29 , Processed in 0.890788 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表