  风机通常是装置在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户依据客户要求装置在旁边面。而关于运用风机来散热的螺杆式冷水机,咱们称为风冷螺杆式冷水机,它的装置环境需要空阔而且空气流通,这么才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷作用。

  但但凡属于机电设备类的,在装置或运行过程中肯定会有一些毛病发作。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见毛病呢?公司应当怎么扫除呢?
  一、风冷螺杆式冷水机的噪声过大:

  1、轴承部件磨损/空隙过大:假如磨损则应及时替换,空隙过大则可直接调整到适宜方位;

  2、转速过高:可经过下降转速来改进,若还未处理则应替换风机;

  二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高:

  1、流量超越额定值:此刻可以关小阀门;

  2、电动机或着电源方面有故障:可直接查找电动机和电源方面的原因;

  三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:

  1、润滑油(脂)不行或许质量不良:假如润滑油添加的过少,公司应当加满到所需部位;假如是呈现质量不良,则应当清洁轴承再替换合格的润滑油(脂);

  2、风机轴与电动机轴不同心:应当调整同心;

  3、轴承损坏:此刻应当替换新的轴承,最好是直接联络冷水机厂家来替换;

  四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小:

  1、查看叶轮的旋转方向是否反了,这个能够经过互换电动机任意两根接线的方位来处理;

  2、阀门的开度不行,以及皮带过松及转速不行:可以经过调整阀门,开到适宜开度,将皮带放松或替换,并查看电压等措施来检测轴承;

  3、进风或出风口、管道阻塞:查看进风/出风口,并清除阻塞物;

  4、可能是叶轮与轴之间的衔接松动,可经过直接紧固的办法扫除;假如叶轮与进风口空隙过大,则应调整到合适空隙。

  风冷螺杆式冷水机的风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,假如散热作用不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量肯定缺乏,直接影响到公司对冷冻水的需要。因而,对风冷螺杆式冷水机进行定时的查看、保护、养护十分有必要,不仅能够够下降风冷螺杆式冷水机的毛病率,更利于延伸风冷螺杆式冷水机的运用寿命。为公司带来更大的利益。http://www.keyuanzl.com/