2014年建筑防水工程“金禹奖”银奖项目 展示:潍坊市奥体中心体育场看台防水工程介绍。



(一)项目招标情况

业主单位:潍坊市体育局

建设单位:潍坊昌大建设集团

设计单位:山海建筑设计研究院有限公司

监理单位:潍坊市工程建设监理有限公司

分包单位:潍坊宏源防水工程有限公司(申报单位)


(二)防水工程情况介绍

  山东潍坊奥体中心体育场于2008年4月正式动工,建筑总面积为8万㎡,历时14个月,于2009年5月底通过验收并顺利交付使用,是第十一届全国运动会足球赛事场馆。该体育场平面为椭圆形,长轴为263m,短轴为240m;东西两侧设落地拱形顶棚,覆盖东西两侧的观众席;观众席与顶棚之间各为23万㎡,场中露天面积3万㎡,观众席位4.5万座。

  该工程看台防水全部采用喷涂聚脲防水涂料,施工面积约为4.5万㎡,喷涂聚脲用量约100t。其中潍坊宏源防水工程有限公司中标看台防水工程约10000㎡,工程造价130万。

  该项目施工采用重视基层处理,先用抛丸机对平面混凝土表面进行打磨处理,用角磨机、吸尘器等工具清理里面混凝土表面的灰尘、浮渣;用清洗剂或者溶剂清除表面油污,基层处理完毕以后,对基层表面进行修补,采用环保型腻子修补空洞及裂纹,然后涂刷封闭底漆,基层表面处理好以后进行喷涂施工。


克服的困难:

  当时天气较冷,早晚温差大不适合早施工,最佳喷涂时间在早上10点至晚上7点。看台基础面一般,有局部的缺陷阴阳角没做圆弧处理;看台面有空鼓现象,湿气大,而聚脲在湿度大于70%时会鼓泡、分层等问题。

项目人员配置:

  1名项目经理;1名技术负责人,2名安全员;1名施工质检员;1名机械管理员;1名材料员;1名聚脲工程师;60名普通施工工人。

  为了狠抓施工质量问题,提高工程进度,本次施工人员都是从各工地调回的工作扎实的施工操作手,以他们为重点带领施工。





(三)施工工艺及工法:


1、施工工艺流程

基层处理→基层表面修补 →涂刷封闭底漆→喷涂聚脲→修补→喷涂面漆。

2、施工工法

(1)基层处理

  用抛丸机对平面混凝土表面进行打磨处理;用角磨机、吸尘器等工具清理里面混凝土表面的灰尘、浮渣;油污可采用油污专用清洗剂或溶剂清除。

(2)基层表面修补

  基层处理完后,用吹风机将粉尘吹净,用环保型腻子对底材表面的孔洞、缺陷进行修补、找平;腻子固化后用电动砂轮磨平;水泥表面存在裂缝,用环保腻子进行修补。

(3)涂刷封闭底漆

  将修补后的混凝土表面清扫干净,涂刷1道专用封闭底漆。在干燥平整的混凝土上,封闭底漆的涂布量为8~10㎡/㎏;在疏松、粗糙的混凝土上,封闭底漆的涂布量为3~5㎡/㎏。

(4)喷涂聚脲

①喷涂前的注意事项

  保证环境和现场的条件适合施工和材料的固化。混凝土底材在表面处理前,应做到表面平整(对重要混凝土地面要做到平整度不大于2㎜/m)。新混凝土基材应充分养护(时间28d以上),做到完全固化,达到工程所需的质量指标。基材应充分干燥,含水率在8%以下,pH值<10。底材表面的温度应高于3℃。检查底材的强度,用强度测试仪测试应大于20MPa,或者用拉拔测试仪测试拉拔强度应大于1.5MPa。

  为了达到最佳的图层效果,现场要求通风、环境温度不能低于10℃、空气湿度小于80%、材料温度不能低于21℃;温度过低时可以对原料进行预热或保温。

②喷涂施工

  正式喷涂前,现在塑料布或干燥的表面进行试喷,观察涂层是否正常。喷涂时应随时观察压力、温度等参数,并做好现场记录。喷涂开枪时,应先对准遮护物或非工程表面喷涂5~10s;停枪时应在非喷涂工程表面停枪。根据图层厚度,每道图层采用十字交叉手法均匀的喷涂,接缝处,应预先正对接缝平面垂直喷涂一道;平面喷涂至接缝位置时,应将喷枪略倾斜,将接缝两侧完全覆盖,避免“遮蔽效应”造成的“漏点”。

  看台阴/阳角必须先喷涂1遍,以作加强。平面喷涂下道要覆盖上道的50%以上,喷涂厚度保持一致。涂层施工完毕,尚未达到完全固化时,约2h内不允许上人踩踏;24h内不允许进行负重作业、堆物,以免损坏涂层。

(5)重涂及修补

  对未达到最低厚度要求的涂层,按照重涂要求再次喷涂。对时间间隔未超过3h的涂层,表面清洁干净后直接喷涂同一体系的聚脲涂层。对于时间间隔超过3h的涂层,必须对其进行打磨并将表面吹扫干净,然后刷涂层间粘接剂,再喷涂同一体系聚脲涂层。对于有漏点和针孔的地方,用手工修补料进行修补。小面积的涂层损坏或缺陷,通过喷砂或打磨等方法去除损坏和未固化的涂层;打磨范围应由涂层损坏范围向周围扩展5~10㎝;清洁干净后涂刷涂层间粘接剂,4~24h内采用喷涂法修补。

(6)喷涂面漆

  在聚脲喷涂完毕后6h内完成面漆的涂刷,保证面漆与聚脲防水层之间的良好粘接。面漆施工前,应与聚脲防水层之间的良好粘接。面漆施工前,应对聚脲防水层进行清洁处理,保证聚脲防水层表面干燥、无灰尘、油污和其他污染。面漆的施工可采用喷涂或辊涂工艺,边角沟槽辅以刷涂法施工。面漆的涂布量为8~10㎡/㎏。


  该项目采用国际先进的佰锐泰克抛丸设备(2-20DT)进行施工作业,每小时作业面积为300-500 m2。该设备是一种环保、高效的混凝土、沥青、石材、钢铁表面处理机械。通过高速运转的抛头将直径在0.5-2.0 mm的钢丸加速后抛打到需要处理的表面,将混凝土表面的浮浆、杂质清理和清除干净。最重要的是在清理同时对混凝土表面进行了打毛处理,使其表面均匀粗糙,大大提高防水层和混凝土基层的黏结强度。此外,该项目聚脲产品通过了山东省科学技术厅的科技成果鉴定,鉴定编号:鲁科成鉴字[2009]第170号。

  潍坊市奥体中心体育场看台防水工程使用聚脲喷涂施工,装备齐全,工序规范,注意基层处理和施工细节。在聚脲材料被排除高铁市场的情况下,喷涂防水聚脲如何寻找自己的出路成为了各公司的难题,本项目中聚脲在看台中的使用对各公司有一定的启发和借鉴意义。经专家评审会讨论评分,获得金禹奖银奖。


宏源防水集团介绍

  宏源防水集团成立于1996年,是集科研开发、生产销售和施工服务于一体的专业化防水系统供应商、国家火炬计划重点高新技术企业、国家住宅产业化基地唯一防水企业、中国防水行业内领军企业。

  目前,集团下辖潍坊市宏源防水材料有限公司、四川省宏源防水工程有限公司、江苏宏源中孚防水材料有限公司、吉林省宏源防水材料有限公司、广东宏源化工建材有限公司(工厂筹建中)五大生产基地;北京、上海、广州、天津、重庆、成都等七个分公司;省内县(市)以上、省外地区级(市)以上城市均设有办事处及三百多家优秀代理商、一千多家特约经销商和产品售后服务机构。

  集团公司拥有现代化防水材料生产线41条,国内首条SBS两米生产线、三元乙丙最大硫化生产线均诞生于宏源。目前,公司防水卷材年生产能力达1.5亿㎡,涂料年生产能力达8万吨,品牌综合实力居行业内前三。公司产品涵盖铁路、道桥、市政、民建、工业、军工等所有防水领域,计9大系列、100多个品种,基本实现品种全覆盖,功能全满足。公司产品先后荣获“国家免检产品”、“中国建筑防水行业知名品牌”、“全国防水行业质量奖”等荣誉称号。目前,宏源防水共参与编制了50多个防水材料产品的国家标准和行业标准,多项产品填补国内外空白,产品远销至美国、加拿大、日本、英国、澳大利亚、新西兰、巴西、智利、马来西亚、印度、尼日利亚、刚果等33个国家和地区。

  宏源防水是目前国内品种最全、规模最大、产销能力最大的专业化防水系统供应商之一,先后被认定为国家住宅产业化基地、2014行业领军企业、2014中国房地产供应商综合服务实力品牌TOP 5等称号。




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享
征集码头网http://www.zhengjimt.com/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|征集发布|征集码头 ( 皖ICP备2021000921号-1 ) 

GMT+8, 2024-11-24 00:53 , Processed in 0.585270 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表